congelando ar carrier 58,000 btus piso/teto
-
- Mensagens: 17
- Registrado em: Sex Ago 12, 2011 10:19 am
- Contato:
congelando ar carrier 58,000 btus piso/teto
Pessol estou com um problema no ar piso/teto da carrier, que ele esta congelando a metade do evaporador, quando fui da uma olhada nesse ar ele estava com vazamento em uma solda, refiz a solda e esta tudo ok. fiz o vacuo, quando liberei o gas,o ar mesmo assim começou a congelar o evaporador, so que tem um porem, não consigo acrescentar a carga de gas, não entra ], ja fiz o jamper no pressostado de baixa mesmo assim não consigo dar a carga de gas, ja verifiquei o nipe de pressão que ar da carrier possui mesmo assim não funciona bem o ar gostaria de saber se tem como voces me ajudarem
-
- Mensagens: 17
- Registrado em: Sex Ago 12, 2011 10:19 am
- Contato:
Re: congelando ar carrier 58,000 btus piso/teto
Pessoal consegui resolver o defeito do ar piso/teto fiz uma limpesa com nitrogencio no sistema coloquei um filtro na linha de liquido, provavelmente era sugeira no filtro do evaporador, depois dessa limpreza esta funcionado tudo normalmente