SPLIT ADMIRAL M. 42RYCA0125LA- ESTALOS DEPOIS 4, 5 HS LIGADO
SPLIT ADMIRAL M. 42RYCA0125LA- ESTALOS DEPOIS 4, 5 HS LIGADO
O aparelho foi retirado para fazer manutenção. Como ele já tem mais de três anos de uso, foi desmontado, lavado, corrigido o nível de gás e re-instalado novamente. Só que o defeito continua. Depois de 4, 5, horas de uso começa dar uns estalos e ele não refrigera mais, fica como só estivesse no ventilador. Desligo dou um tempo ligo e volta a funcionar de novo. O que pode estar acontecendo. Agurdo ajuda dos amigos técnicos. Um abraço a todos.
Re: SPLIT ADMIRAL M. 42RYCA0125LA- ESTALOS DEPOIS 4, 5 HS LIGADO
Aló amigos, ninguem vai me ajudar nesse problema. O esplint ainda tá estalando (ta, ta, ta). Será que tem a ver com o compressor ou algum componente ligado a ele? Me ajudem amigos, tou aguardando alguma opinião de voçês, abraço a todos.harrison escreveu:O aparelho foi retirado para fazer manutenção. Como ele já tem mais de três anos de uso, foi desmontado, lavado, corrigido o nível de gás e re-instalado novamente. Só que o defeito continua. Depois de 4, 5, horas de uso começa dar uns estalos e ele não refrigera mais, fica como só estivesse no ventilador. Desligo dou um tempo ligo e volta a funcionar de novo. O que pode estar acontecendo. Agurdo ajuda dos amigos técnicos. Um abraço a todos.
-
- Mensagens: 1
- Registrado em: Qua Abr 23, 2014 11:24 am
- Contato:
Re: SPLIT ADMIRAL M. 42RYCA0125LA- ESTALOS DEPOIS 4, 5 HS LIGADO
E aí, Harrison, tudo bem?
Cara, a primeira coisa que aconselho a fazer é verificar se a remontagem do aparelho foi correta. Estalos, geralmente, são causados pelo mau posicionamento de alguma peça, entende?
Caso tudo esteja bem montado, vamos para outra possível causa do problema. Você disse que depois de um tempo ele para de refrigerar, certo? Então, pode ser algum problema na mangueira de refrigeração ou na câmara de resfriamento. O aparelho teve algum contato com umidade recentemente? Está bem limpo? Talvez o sistema elétrico esteja em curto circuito
Bem, como disse que já se trata de um aparelho antigo, não acha melhor investir em outro mais novo, econômico e compacto? Indico a você comparar preços nesse site http://www.bondfaro.com.br/ar-condicionado.html , são vários modelos de ar condicionado com preços baixos.
Espero ter ajudado. Boa sorte!
Abraço
Cara, a primeira coisa que aconselho a fazer é verificar se a remontagem do aparelho foi correta. Estalos, geralmente, são causados pelo mau posicionamento de alguma peça, entende?
Caso tudo esteja bem montado, vamos para outra possível causa do problema. Você disse que depois de um tempo ele para de refrigerar, certo? Então, pode ser algum problema na mangueira de refrigeração ou na câmara de resfriamento. O aparelho teve algum contato com umidade recentemente? Está bem limpo? Talvez o sistema elétrico esteja em curto circuito
Bem, como disse que já se trata de um aparelho antigo, não acha melhor investir em outro mais novo, econômico e compacto? Indico a você comparar preços nesse site http://www.bondfaro.com.br/ar-condicionado.html , são vários modelos de ar condicionado com preços baixos.
Espero ter ajudado. Boa sorte!