congelando ar carrier 58,000 btus piso/teto

Enviado: Sáb Ago 18, 2012 12:09 pm
por fabio junior sena
Pessol estou com um problema no ar piso/teto da carrier, que ele esta congelando a metade do evaporador, quando fui da uma olhada nesse ar ele estava com vazamento em uma solda, refiz a solda e esta tudo ok. fiz o vacuo, quando liberei o gas,o ar mesmo assim começou a congelar o evaporador, so que tem um porem, não consigo acrescentar a carga de gas, não entra ], ja fiz o jamper no pressostado de baixa mesmo assim não consigo dar a carga de gas, ja verifiquei o nipe de pressão que ar da carrier possui mesmo assim não funciona bem o ar gostaria de saber se tem como voces me ajudarem

Re: congelando ar carrier 58,000 btus piso/teto

Enviado: Qui Ago 30, 2012 5:43 pm
por fabio junior sena
Pessoal consegui resolver o defeito do ar piso/teto fiz uma limpesa com nitrogencio no sistema coloquei um filtro na linha de liquido, provavelmente era sugeira no filtro do evaporador, depois dessa limpreza esta funcionado tudo normalmente