Página 1 de 1

AR CONDICIONADO LG MPS

Enviado: Qui Dez 23, 2010 4:49 pm
por vilson dalmaso
Boa tarde a todos!

Sou novo neste forum, trabalho com refrigeração à 25 anos, em Vitoria ES, e estou fazendo manutenção em um equipamento novo no mercado, pelo menos para mim, e preciso de ajuda dos senhores.
Esse equipamento LG, modelo L8UC150BFA1, é uma maquina que trabalha com 5 compressores scroll, variando de 18.000 a 150.000 Btu's, e estou sem referencias de defeitos, pressões e até de como funciona na verdade. Alguém teria o manual tecnico de defeitos e falhas desse equip?

Re: AR CONDICIONADO LG MPS

Enviado: Sex Dez 24, 2010 3:49 pm
por jairo bertoni de araujo
[quote="vilson dalmaso"]Boa tarde a todos!

Sou novo neste forum, trabalho com refrigeração à 25 anos, em Vitoria ES, e estou fazendo manutenção em um equipamento novo no mercado, pelo menos para mim, e preciso de ajuda dos senhores.
Esse equipamento LG, modelo L8UC150BFA1, é uma maquina que trabalha com 5 compressores scroll, variando de 18.000 a 150.000 Btu's, e estou sem referencias de defeitos, pressões e até de como funciona na verdade. Alguém teria o manual tecnico de defeitos e falhas desse equip?[/quote]

vilson ,esse equipamento apresentou algum defeito? o proprietário não teria os manuais ? que gas refrigerante ele trabalha? ele é mult split ou é sistema dutado?

vc tentou entrar no site da Lg? na nossa região dificilmente vejo alguma coisa da lg instalado a não ser pequenas unidades de parede ...me passa seu endereço e dados de cadastro pra mim informar o pessoal de outro forum que me perguntam sobre instaladores em vitoria vou tentar alguma coisa pra te ajudar depois te posto um grande abraço jairo

Re: AR CONDICIONADO LG MPS

Enviado: Seg Dez 27, 2010 12:18 pm
por vilson dalmaso
Boa tarde Jairo.

Sim o equipamento apresentou um alarme na unidade evaporadora, que até agora não consegui tirá-lo.

Esse equipamento trabalha com freon 22, saem da condensadora dois circuitos, que vão para uma caixa cada linha, ou seja, caixa A e caixa B.
Nessas caixas saem linha e sucção para 1,2,3 ou 4 evaporadores, podendo ser dutado, K7 ou split ambiente, e pode variar de 18.000 a 150.000 Btus.

Os compressores trabalham em serie, 2 e 3 compressores para cada circuito respectivamente, porem quando coloco o manometro as pressoes são diferentes do que estou acostumado, ah, os ventiladores do condensador, são monitorados pelo circuito eletronico que hora tira um e deixa outro funcionado, hora diminui sua rotação, dependendo da temperatura da descarga.

Mas estou procurando o manual tecnico, pois sem ele é muito dificil adivinhar como funciona realmente, entende?
Já consegui um manual de peças através de um representante, mas eles não tinham o man. tecnico.
Também tentei contato com a LG, mas me responderam que teria que procurar uma assistencia tecnica.
Estou tentando postar esse manual de peças que consegui no forum, mas não estou conseguindo..

Por enquanto, agradeço a atenção..

Abraços..

Vilson Dalmaso

Re: AR CONDICIONADO LG MPS

Enviado: Ter Dez 28, 2010 5:14 pm
por jairo bertoni de araujo
[quote="vilson dalmaso"]Boa tarde Jairo.

Sim o equipamento apresentou um alarme na unidade evaporadora, que até agora não consegui tirá-lo.


Mas estou procurando o manual tecnico, pois sem ele é muito dificil adivinhar como funciona realmente, entende?
Já consegui um manual de peças através de um representante, mas eles não tinham o man. tecnico.
Também tentei contato com a LG, mas me responderam que teria que procurar uma assistencia tecnica.
Estou tentando postar esse manual de peças que consegui no forum, mas não estou conseguindo..

Por enquanto, agradeço a atenção..

Abraços..

Vilson Dalmaso[/quote]

vc mediu as temperatura de super aquecimento e subsresfriamento? e de insuflamento ? temperatura ambiente ? umidade relativa? jairo

Re: AR CONDICIONADO LG MPS

Enviado: Seg Jan 24, 2011 11:40 pm
por macedo2008
Vilson,pelo que entendi,o unico problema que o aparelho apresenta é um "alarme" sonoro que voce não sabe quem é o responsavel e pretende entender melhor o principio de funcionamento do mesmo é isso?Na minha humilde opinião,se toda a parte frigorifica do aparelho esta funcionando,o alarme pode esta sendo causado por algum sensor ou sobretensão em algum componente.