Página 1 de 1

SPLIT YORK 24.000 DESLIGA APÓS 4 MIN E VOLTA A LIGAR SOZINHO

Enviado: Ter Fev 22, 2011 10:34 am
por Ronaldo
Olá Pessoal!
Sou novo no Forum e gostaria de agradecer a oportunidade de estar com vocês!
Sou Técnico em eletrônica e entusiasta por mecânica.
Bem, o meu problema é o descrito acima...
Instalei faz 7 dias um York 24.000 BTU´s na minha sala e ele insiste em funcionar 4 minutos, desliga por 5 minutos e liga, funciona mais 4min, desliga .. e assim vai o dia todo.
Alguém sabe me dizer o que pode estar errado?

R.Pepi

Re: SPLIT YORK 24.000 DESLIGA APÓS 4 MIN E VOLTA A LIGAR SOZINHO

Enviado: Sex Fev 25, 2011 8:31 am
por jairo bertoni de araujo
ele é quente/frio ou só frio? as interligações de energia e comando estão conectadas da maneira e ordem certas? vc leu o manual de instalação principalmente na questão das conexões eletricas e de comando? qual a configuração que vc está usando ? ele foi dimensionado corretamente(area,volume,fontes de calor ,posição do sol etc)? jairo