Página 1 de 1
Split
Enviado: Qua Mar 14, 2012 8:20 pm
por José
OLÁ! SOU NOVO NO FÓRUM. COMECEI A INSTALAR SPLIT, MÁS ME DEPAREI COM O PRIMEIRO PROBLEMA. SE ALGUEM TEM ESPERIÊNCIA NESSE RAMO ME DE UMAS DICAS. TÁ DANDO UNS PINGOS DE AGUA NO EVAPORADOR POUCA COISA,MAS ACHO QUE NÃO DEVE ACONTECER.DESMONTEI O DRENO E TA TUDO NORMAL,A PRESSÃO DE SUCSÃO TA 75PSI.O QUE PODE SER? SE PRECISAREM DE MIM ESTOU A DISPOSIÇÃO. TRABALHO COM REFRIGERAÇÃO INDUSTRIAL , COMERCIAL E AUTOMOTIVA EM UM FRIGORIFICO.
Re: Split
Enviado: Qua Mar 14, 2012 10:28 pm
por RobertoBrastemp
A mangueira de drenagem da aguá deve está na altura da evaporadora, deixe ela no furo da parede com um angulo de 90º para baixo...
Re: Split
Enviado: Qui Mar 15, 2012 7:46 pm
por José
Olá Roberto,obrigado pela atenção. Vou te contar o que aconteceu, instalei o ar e funcionou perfeitamente uns dois meses,ficou um pouquinho de vazamento.
então a cliente me chamou e disse que não tava esfriando e pingava um pouco de agua. corrigi o vazamento e completei a carga de gás. más continua uns pinguinhos. Dizem que pouco gás acontece isso? Eu não peso o gás para efetuar a carga,faço isso lendo a pressão de sucção. Estou fazendo isso corretamente? A mangueira esta com caimento ideal,ta drenando normal.Só que acontece isso na evaporadora, não chega a pingar de molhar o chão é pouca coisa. Abraço!