Pesquisa resultou em 5 ocorrências

por pedrinhoes
Sáb Mai 02, 2009 8:41 pm
Fórum: Condicionadores de Ar
Tópico: ajuda arcondicionado central
Respostas: 9
Exibições: 10600

Re: ajuda arcondicionado central

Amigo Marcelino, não estou acostumado com os modelos Springer, mas o que estás dizendo não depende de limpeza e creio que se a contactora entra e o compressor não parte provavelmente o compressor está queimado. Com um multímetro desconecte os bornes direto no compressor e veja se não está em curto o...
por pedrinhoes
Sáb Mai 02, 2009 8:33 pm
Fórum: Condicionadores de Ar
Tópico: Congelamento de evaporador de split
Respostas: 4
Exibições: 8979

Re: Congelamento de evaporador de split

Boa noite! Realmente acho que o fórum serve para nos auxiliar mesmo e gosto de trocar idéias com outros profissionais. Hoje estou entrando na área dos Inverter e até o mometo estou maravilhado com a qualidade Fujitsu. Sou autorizado de quatro outras marcas, mas para mim a melhor até o momento é Fuji...
por pedrinhoes
Ter Abr 28, 2009 11:06 pm
Fórum: Condicionadores de Ar
Tópico: Congelamento de evaporador de split
Respostas: 4
Exibições: 8979

Re: Congelamento de evaporador de split

Amigo Jairo, em primeiro lugar te agradeço pela atenção, mas o problema já foi resolvido. como a condensadora e evaporadora estão em locais de difícil acesso, eu não matei a charada antes, mas o que era é que o relé da placa que comanda o compressor colou e não desligava. eu mesmo troquei o relé e e...
por pedrinhoes
Seg Abr 20, 2009 1:18 pm
Fórum: Condicionadores de Ar
Tópico: Barulho Springer Silentia 7500
Respostas: 5
Exibições: 8536

Re: Barulho Springer Silentia 7500

Creio que com o que já foi informado, na minha opinião só tem uma coisa a se fazer para ter certeza. Se o condensador do aparelho estiver muito sujo, também apresentaria este sintoma, se uma limpeza geral não resolver deve ser mesmo o compressor se entregando. Porém se for isto o conselho é trocá-lo...
por pedrinhoes
Seg Abr 20, 2009 12:23 pm
Fórum: Condicionadores de Ar
Tópico: Congelamento de evaporador de split
Respostas: 4
Exibições: 8979

Congelamento de evaporador de split

Gostaria de saber se algum técnico poderia ajudar, pois, mesmo trabalhando com ar condicionado as vezes nos deparamos com alguma situação que não está nos manuais. Tenho um split de 24000 Btu/h LG que trabalha em regime constante para refrigerar uma peça em 20ºC. Ocorre que ele trabalha 100% por alg...