Ola boa noite a todos gente estou com um problema, uma yorq, 12btus
quando eu coloco no gral 22 ela gela que uma beleza, mas quando coloco 16, ela não gela nada, que pode se isto,
85 86908562 fotaleza ce
defeito em um splite yorq
-
- Mensagens: 2
- Registrado em: Seg Fev 16, 2009 8:20 pm
- Contato:
Re: defeito em um splite yorq
Boa noite, pode ser varias coisas, sensor de temperatura com defeito, sensor da condensadora com defeito, note se ele liga normalmente e experimente deixar acima dessa temperatura e veja se não para o compressor, ou tbm pode ser placa que não está aceitando comando de 16º...
Um abraço e até mais...
Um abraço e até mais...
Re: defeito em um splite yorq
luciano fabricio escreveu:Boa noite, pode ser varias coisas, sensor de temperatura com defeito, sensor da condensadora com defeito, note se ele liga normalmente e experimente deixar acima dessa temperatura e veja se não para o compressor,
ou tbm pode ser placa que não está aceitando comando de 16º...
Um abraço e até mais...
como a sim o sensor da condensadora
12btus
aguardo mais respostas
-
- Mensagens: 13
- Registrado em: Sáb Mai 31, 2008 6:11 pm
- Localização: Volta Redonda RJ
- Contato:
Re: defeito em um splite yorq
Quanto tempo tem esse problema??? Foi assim que instalou??????
Quem está online
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 1 visitante