TENHO ALGUMAS PERGUNTAS E GOSTARIA DA AJUDA DE VCS
PRECISO RESPONDER ESSE QUESTIONÁRIO COM URGENCIA
1- Quais as ferramentas necessárias e descrição da sua utilidade para uma boa instalação de ar condicionado do tipo split?
2- Num sistema de ar condicionado de expansão direta no condensador como devemos proceder em relação à isolação térmica? E se a expansão fosse na evaporadora ?
3- Descreva o procedimento para evacuação do sistema antes da liberação do gás e porque este procedimento e muito importante?
4- O que é o superaquecimento e porque ele é importante?
5- Para um condicionador de ar que consome corrente nominal de 15 Amperes, 220V, como devemos fazer o circuito elétrico do quadro ate o aparelho?
6- Num equipamento de ciclo reverso, ou seja, Quente/frio. Como devemos proceder com o dreno?
7- O que poderá ocorrer se não utilizar uma bitola de tubulação adequada ao equipamento?
8- Qual o critério utilizado para saber se precisa ou não adicionar gás numa instalação nova?
9- Como avaliar as melhores posições de instalação para o evaporador e condensador?
10- Quais as variáveis envolvidas na avaliação de carga térmica num ambiente?
espero que alguém possa me ajudar
obrigada
patricia
preciso da ajuda de vcs
-
- Mensagens: 1
- Registrado em: Ter Out 21, 2008 8:54 am
- Contato:
-
- Mensagens: 159
- Registrado em: Qui Nov 22, 2007 11:30 am
- Localização: ituiutaba/mg
Re: preciso da ajuda de vcs
Olá Patricia seja bem vindaPATRICIA LANG escreveu:TENHO ALGUMAS PERGUNTAS E GOSTARIA DA AJUDA DE VCS
PRECISO RESPONDER ESSE QUESTIONÁRIO COM URGENCIA
obrigada
patricia

.Obrigado por nos pedir orientação.




micro empresario proprietario de empresa familiar que atua a 49 anos na prestação de serviços em refrigeração em geral e em montagens de climatizadores e condicionadores de ar ,domesticos ,comerciais e industriais.
-
- Mensagens: 159
- Registrado em: Qui Nov 22, 2007 11:30 am
- Localização: ituiutaba/mg
Re: preciso da ajuda de vcs
Olá patricia então aí vai as respostas:
1- As ferramentas usadas pelos instaladores de ar cond split´s são praticamente as mesmas usadas por tecnicos de refrigeração domestica e comercial,as quais são:
Ferramentas de aferição de temperatura,massa,volume, pressão e eletrica.Alicate amperimetro,mult test,ohmímetro,capacímetro,wattimetro,terrometro ou megometro,termometro digital,penta,manifold´s,manometros ,vacuometros,enemometro,balança eletronica,cilindros calibrados ,detector de vazamentos,maquina recolhedora de gas,bombas de vacuo,maquina de lavar a pressão.Posso estar deixando passar alguma,mas basicamente são essas.
Agora as ferramentas de manuseio que são:Alicate universal,de bico (todos os tipos) de corte diagonal ,de pressão ,perfurador de tubos ,de selar,tirar travas internas e externas, martelos, ponteiros, reabridores,cortadores de tubos, curvadores de tubo,chaves de fenda e philips,chave de torque,allen, chaves catracas,chaves fixas conjugadas e estrelas entre 1/4 " a 2' e 5mm a 40 mm ,chaves "l",arco de serra,arrebitador ,parafusadeiras ,maquinas de furar ,serras copos, ,brocas para madeira ,aço rapido,e concreto,saca polias ,saca rolamentos, uma pequena prensa,flangeadores, limas ,corta tubos ,varetas de solda fluxo para solda ,aparelho de solda oxi/glp , metano ou acetilenico.são muitas ferramentas posso estar esquecendo de uma ou outra.
2-No meu caso geralmente isolo os tubos independente da expansão ser na evaporadora ou condensadora a não ser quando a expansão for na evaporadora e a temperatura da linha de liquido for alta aí então isolo individualmente ,mas geralmente em pequenas instalações não é necessário isolar individualmente.
3-O vacuo de um sistema é feito com uma boa bomba de vacuo pelos registros ou valvulas schreider do compressor ou sistema ( recomendo a de dois estagios) um manometro manifold ou vacuometro eletronico.Nas leis que regem os gases e liquidos ,afirmam que a tendencia de todo liquido quando submetido a um vacuo de até 30 mm de hg é evaporar.Portanto o vacuo é importante por que na verdade ele desidrata ou retira humidade do sistema hermetico.
4-Superaquecimento a grosso modo seria a temperatura que um liquido alcança acima de sua tempertura de ebulição ou ponto de ebulição sem "ferver".No caso específico na refrigeração superquecimento é: super= Tls -Tcv ou super aquecimento é igual à tempertura da linha de sucção menos a temperatura evaporação (converter a pressão de sucção na manifold em temperatura usando a tabela pressão X temperatura que vem especificada nos manuais de instalação) O superaqucimento é importante por que atravez dele certificamos quo o componente ou aparelho está dentro das especificações tecnicas e de funcionamento do produto. O subresfriamento tambem é importante ,a entalpia ,a entropia,a calorimetria (calor especifico,densidade,volume especifico massa peso molecular) o calor sensivel ,latente ,curva adiabadica do ar , gases e liquidos e a psicomotricidade do ar, tbs(temperatura de bulbo seco) tbu(temperatura de bulbo umido).
5-Essa grandeza eletrica e de potencia é regulamentada por tabelas de consumo ou potencia X distancia do quadro ao compressor ,de acordo com as perdas ou distancias, acharemos o condutor apropriado. Cada caso é um caso.No seu especificamente vai depender da distancia que os componentes ficarão do quadro .Quanto mais longe do quadro maior a bitola do fio condutor.
6-Depende se a condensadora ficar em lugares como jardins ,tetos com calhas ou lugares que a agua drenada escoe sem problemas não tem que fazer nada,agora se estiver em lugares que não possa ter essas opções ,tem que ser tubulada para rede de hidraulica .Idem,idem da mesma forma para evaporadora
7-Perda de rendimento,mau funcionamento da maquina ,ruins em todos os sentidos .Em alguns casos de acordo com a distancia + desniveis a tubulação tem que ser recalculada mas em sistemas domesticos e pequenos sistemas comerciais, a bitola dos tubos já vem calculada com as perdas,tipo distancia maxima desniveis maximos ou numero de curvas ou joelhos de 90º.
8-Olha nos manuais de instalação já vem com a equação de perdas .Algumas maquinas já vem com carga para até 3 metros de distancia evaporadora /condensadora outras para até 5 metros ,mas geralmente acrescentamos 30 gr por metro adicionado ou desnivel +joelhos. Sendo que na maioria das maquinas quando o desnivel entre evaporadora( acima ) condensadora (abaixo) for mais que tres metros é necessario, a colocação de sifões para evitar o golpe de liquido no comprenssor e causar calço mecanico.
9-Sempre use o bom senso.A evaporadora tem ficar longe de gorduras ,vapores inflamaveis ,fontes de calor ,exposição direta ao sol ,em lugares onde não seja agressivo para ela e sempre seguir o que rege o manuais de instalação. A condensadora ela precisa de lugares arejados,quando houver mais de uma condensadora guardar os limites de altura ,comprimento e distancias entre si e paredes que são descritos exaustivamente nos manuais de instalação.
10-Basicamente: posição do sol ,telhados com isolação sem isolação,com lajes sem lajes,com forros ,sem forros,forros isolados ,pisos entre andares,fontes de calor,nº de pessoas ,qual ativadade destas pessoas ,se vão trabalhar sentadas ou em movimento,vão e portas que vão ficar livres ou abertos,paredes,janelas vitros ,iluminação ,com toldos sem toldos ,com cortinas sem cortinas ,posição do sol em relação a paredes e janelas(pontos cardeais)que sofrerão exposição durante o dia . Qual a região que area a ser climatizada,o volume,enfim todos as fontes de calor e que emitem calor ,refletem ou defletem ,irradiação, condução e convecção.Geralmente as empresas possuem programas para calculo de cargas termicas em condicionamento ou na refrigeração em si.
Agradeçemos seu post .Espero que ele seja util pra ti.Qualquer dúvida dê-nos o retorno um abraço jairo.
1- As ferramentas usadas pelos instaladores de ar cond split´s são praticamente as mesmas usadas por tecnicos de refrigeração domestica e comercial,as quais são:
Ferramentas de aferição de temperatura,massa,volume, pressão e eletrica.Alicate amperimetro,mult test,ohmímetro,capacímetro,wattimetro,terrometro ou megometro,termometro digital,penta,manifold´s,manometros ,vacuometros,enemometro,balança eletronica,cilindros calibrados ,detector de vazamentos,maquina recolhedora de gas,bombas de vacuo,maquina de lavar a pressão.Posso estar deixando passar alguma,mas basicamente são essas.
Agora as ferramentas de manuseio que são:Alicate universal,de bico (todos os tipos) de corte diagonal ,de pressão ,perfurador de tubos ,de selar,tirar travas internas e externas, martelos, ponteiros, reabridores,cortadores de tubos, curvadores de tubo,chaves de fenda e philips,chave de torque,allen, chaves catracas,chaves fixas conjugadas e estrelas entre 1/4 " a 2' e 5mm a 40 mm ,chaves "l",arco de serra,arrebitador ,parafusadeiras ,maquinas de furar ,serras copos, ,brocas para madeira ,aço rapido,e concreto,saca polias ,saca rolamentos, uma pequena prensa,flangeadores, limas ,corta tubos ,varetas de solda fluxo para solda ,aparelho de solda oxi/glp , metano ou acetilenico.são muitas ferramentas posso estar esquecendo de uma ou outra.
2-No meu caso geralmente isolo os tubos independente da expansão ser na evaporadora ou condensadora a não ser quando a expansão for na evaporadora e a temperatura da linha de liquido for alta aí então isolo individualmente ,mas geralmente em pequenas instalações não é necessário isolar individualmente.
3-O vacuo de um sistema é feito com uma boa bomba de vacuo pelos registros ou valvulas schreider do compressor ou sistema ( recomendo a de dois estagios) um manometro manifold ou vacuometro eletronico.Nas leis que regem os gases e liquidos ,afirmam que a tendencia de todo liquido quando submetido a um vacuo de até 30 mm de hg é evaporar.Portanto o vacuo é importante por que na verdade ele desidrata ou retira humidade do sistema hermetico.
4-Superaquecimento a grosso modo seria a temperatura que um liquido alcança acima de sua tempertura de ebulição ou ponto de ebulição sem "ferver".No caso específico na refrigeração superquecimento é: super= Tls -Tcv ou super aquecimento é igual à tempertura da linha de sucção menos a temperatura evaporação (converter a pressão de sucção na manifold em temperatura usando a tabela pressão X temperatura que vem especificada nos manuais de instalação) O superaqucimento é importante por que atravez dele certificamos quo o componente ou aparelho está dentro das especificações tecnicas e de funcionamento do produto. O subresfriamento tambem é importante ,a entalpia ,a entropia,a calorimetria (calor especifico,densidade,volume especifico massa peso molecular) o calor sensivel ,latente ,curva adiabadica do ar , gases e liquidos e a psicomotricidade do ar, tbs(temperatura de bulbo seco) tbu(temperatura de bulbo umido).
5-Essa grandeza eletrica e de potencia é regulamentada por tabelas de consumo ou potencia X distancia do quadro ao compressor ,de acordo com as perdas ou distancias, acharemos o condutor apropriado. Cada caso é um caso.No seu especificamente vai depender da distancia que os componentes ficarão do quadro .Quanto mais longe do quadro maior a bitola do fio condutor.
6-Depende se a condensadora ficar em lugares como jardins ,tetos com calhas ou lugares que a agua drenada escoe sem problemas não tem que fazer nada,agora se estiver em lugares que não possa ter essas opções ,tem que ser tubulada para rede de hidraulica .Idem,idem da mesma forma para evaporadora
7-Perda de rendimento,mau funcionamento da maquina ,ruins em todos os sentidos .Em alguns casos de acordo com a distancia + desniveis a tubulação tem que ser recalculada mas em sistemas domesticos e pequenos sistemas comerciais, a bitola dos tubos já vem calculada com as perdas,tipo distancia maxima desniveis maximos ou numero de curvas ou joelhos de 90º.
8-Olha nos manuais de instalação já vem com a equação de perdas .Algumas maquinas já vem com carga para até 3 metros de distancia evaporadora /condensadora outras para até 5 metros ,mas geralmente acrescentamos 30 gr por metro adicionado ou desnivel +joelhos. Sendo que na maioria das maquinas quando o desnivel entre evaporadora( acima ) condensadora (abaixo) for mais que tres metros é necessario, a colocação de sifões para evitar o golpe de liquido no comprenssor e causar calço mecanico.
9-Sempre use o bom senso.A evaporadora tem ficar longe de gorduras ,vapores inflamaveis ,fontes de calor ,exposição direta ao sol ,em lugares onde não seja agressivo para ela e sempre seguir o que rege o manuais de instalação. A condensadora ela precisa de lugares arejados,quando houver mais de uma condensadora guardar os limites de altura ,comprimento e distancias entre si e paredes que são descritos exaustivamente nos manuais de instalação.
10-Basicamente: posição do sol ,telhados com isolação sem isolação,com lajes sem lajes,com forros ,sem forros,forros isolados ,pisos entre andares,fontes de calor,nº de pessoas ,qual ativadade destas pessoas ,se vão trabalhar sentadas ou em movimento,vão e portas que vão ficar livres ou abertos,paredes,janelas vitros ,iluminação ,com toldos sem toldos ,com cortinas sem cortinas ,posição do sol em relação a paredes e janelas(pontos cardeais)que sofrerão exposição durante o dia . Qual a região que area a ser climatizada,o volume,enfim todos as fontes de calor e que emitem calor ,refletem ou defletem ,irradiação, condução e convecção.Geralmente as empresas possuem programas para calculo de cargas termicas em condicionamento ou na refrigeração em si.
Agradeçemos seu post .Espero que ele seja util pra ti.Qualquer dúvida dê-nos o retorno um abraço jairo.
micro empresario proprietario de empresa familiar que atua a 49 anos na prestação de serviços em refrigeração em geral e em montagens de climatizadores e condicionadores de ar ,domesticos ,comerciais e industriais.
Re: preciso da ajuda de vcs
Jairo, parabéns pelas respostas, peço permissão para colocar o material fixo no site
.
Abraços
Webmaster

Abraços
Webmaster
jairo bertoni de araujo escreveu:Olá patricia então aí vai as respostas:
1- As ferramentas usadas pelos instaladores de ar cond split´s são praticamente as mesmas usadas por tecnicos de refrigeração domestica e comercial,as quais são:
Ferramentas de aferição de temperatura,massa,volume, pressão e eletrica.Alicate amperimetro,mult test,ohmímetro,capacímetro,wattimetro,terrometro ou megometro,termometro digital,penta,manifold´s,manometros ,vacuometros,enemometro,balança eletronica,cilindros calibrados ,detector de ....
Agradeçemos seu post .Espero que ele seja util pra ti.Qualquer dúvida dê-nos o retorno um abraço jairo.
-
- Mensagens: 159
- Registrado em: Qui Nov 22, 2007 11:30 am
- Localização: ituiutaba/mg
Re: preciso da ajuda de vcs
[quote="webmaster"]Jairo, parabéns pelas respostas, peço permissão para colocar o material fixo no site
.
Abraços
Webmaster
ok obrigado ,demorou alguem postar no sub forum ar condicionado ,mas valeu a pena ,espero que não fique só nisso .um abraço jairo

Abraços
Webmaster
ok obrigado ,demorou alguem postar no sub forum ar condicionado ,mas valeu a pena ,espero que não fique só nisso .um abraço jairo
micro empresario proprietario de empresa familiar que atua a 49 anos na prestação de serviços em refrigeração em geral e em montagens de climatizadores e condicionadores de ar ,domesticos ,comerciais e industriais.
Quem está online
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 2 visitantes